> 文章列表 > 新变压器投运前要做哪些试验

新变压器投运前要做哪些试验

新变压器投运前要做哪些试验

变压器投运前需要进行的试验主要包括:

1. 绝缘电阻测试 :使用高压绝缘电阻仪检测绕组和绝缘材料的绝缘性能。

2. 耐压试验 :包括工频耐压试验和局部放电试验,以检测变压器在额定电压下的耐压能力和内部绝缘质量。

3. 泄漏电流试验 :测量绕组连同套管的直流泄漏电流,以评估绝缘性能。

4. 介质损耗角正切值(tanδ)测试 :使用介质损耗测试仪测量绕组和套管的介质损耗角正切值,以评估绝缘老化情况。

5. 变压比测试 :检查所有分接头的变压比,确保其符合要求。

6. 接线组别和极性检查 :测量变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。

7. 有载调压开关的动作试验 :测试有载调压开关的动作是否正常。

8. 保护装置试验 :检查变压器保护系统,包括继电保护装置、瓦斯保护、防雷装置等,确保在故障情况下能准确迅速切除故障。

9. 油质试验 :包括油色谱分析、绝缘油介质损耗测试等,以评估变压器油的质量和绝缘性能。

10. 冲击合闸试验 :新安装变压器应进行全电压冲击合闸5次,大修后合闸3次,以检查变压器绝缘强度和机械强度。

11. 负载试验 :模拟实际负荷情况,检测变压器的负载能力和稳定性。

12. 非纯瓷套管的试验 :如有需要,进行相关试验以确保安全。

13. 温度和噪音测试 :测量变压器的运行温度和噪音水平,确保在正常范围内。

这些试验的目的是确保新安装或大修后的变压器具备良好的绝缘性能、机械强度和稳定性,从而保障电力系统的安全运行

其他小伙伴的相似问题:

新变压器投运前如何进行绝缘电阻测试?

耐压试验中局部放电试验的目的是什么?

如何测量变压器的泄漏电流?