> 文章列表 > 水稳两层连铺规范依据

水稳两层连铺规范依据

水稳两层连铺规范依据

水稳两层连铺的施工规范依据主要包括以下几点:

1. 材料管理 :

隔绝墙设置:高度不得低于一定标准,防止集料从隔绝墙顶滑落形成串料现象。

表记牌:设置资料表记牌,注明料名、规格、产地、收料人等信息。

2. 卸料要求 :

粗集料卸料:应使用装载机推平,严禁料车从料堆顶部往下卸料,防止离析。

3. 资料管理 :

入库台账:建立资料入库台账,记录进场时间、车牌、料名、规格、产地、数量、司磅人、收料人、查收时间及查收人等信息。

4. 施工设施 :

设备配置:施工单位需要根据要求配置足够的拌和、运输、摊铺、压实等施工设备,满足每个工作面每天连续正常生产及工期要求。

拌和设备:拌和楼的生产能力决定其容量,至少应配置2个100吨罐仓,并配有水泥破拱器防止水泥起拱。

摊铺机:根据路面底基层、基层的宽度、厚度,每工作面至少配置2台大型摊铺机,要求机型新、功能全、振动夯实功率大、摊铺平坦度好。

压路机:压路机的吨位和台数应与拌和楼及摊铺机生产能力相匹配,至少应配置自重不小于20吨的单钢轮振动压路机3台、26吨以上的轮胎压路机2台。

5. 时间控制 :

保证在规定的时段内对基层、底基层进行充分有效的压实。

以上规范依据通常来源于相关行业标准、施工规范或项目特定的技术要求。请根据具体项目要求和当地标准进行详细查阅。